• 电缆敷设问题

    已知:电缆从配电箱A引出先沿桥架敷设,然后出桥架后再穿管敷设,最后引至配电箱B。经计算,电缆沿桥架敷设部分的工程量为100米,穿管敷设部分的工程量为50米。我在套定额的时候,要先套一个电缆沿桥架敷设的定额,还要套一个电缆穿管敷设的定额。知道配电箱A的半周长是2米,配电箱B的半周长是1米。我的计算公式: 1、桥架部分:S=(100+2+1.5)+100*0.025; 2、穿管部分:S=(50+1+1.5) 计算公式里面的1.5是电缆头的预留量,请问这样计算有问题吗?因为我见过有的人是把两个电缆头1.5米的量都算在了桥架敷设部分里面,还有的是穿管部分的电缆也乘以了0.025的松弛量。如果有,请高手指正。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.松弛系数按电缆全长计算。 2.穿管的电缆不计算松弛系数。 所以你的计算公式是: (100+2+1.5)+(100+2+1.5)*0.025+(50+1+1.5)

    2013-01-22 14:34:02 

  • 我不知道在你们那边是怎么样算的,深圳的可以给你参考下: 在深圳电缆敷设不分穿管或桥架,就是电缆敷设。但要计算穿管的管长。因为桥加是公用的,如果其它地方计了,这里就不用计,如果没有,就计这一次就行了。电缆长度计算式,(1.5电缆头预留+1A箱半周长+150+.5B箱半周长+1.5电缆头预留)*1.02,深圳的是2%的松弛量。 一般的计算方式是:(电缆头预留+出箱半周长+出箱电缆到桥架立管水平部分+桥架水平部分(及桥架立管部分,这部分一般是经过强电井电缆桥架才会有,如果没有就不用管了)+出箱电缆从桥架到入箱的立管水平部分+入箱半周长+电缆头预留)*1.02

    2013-01-17 09:55:34 

  • 电缆部分线槽敷设还是穿管,松弛系数按电缆全长计算(预留长度除外)

    2013-01-17 15:06:59 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!