• 屋面梁遇框架剪力墙柱

    屋面梁遇框架剪力墙柱时是按锚固计算还是将梁拉通至外边柱后下弯1.7lae(例如两边暗柱同中间剪力墙有3米长的距离,其一边是边角柱)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:梁端是框架柱子时,是按伸至外柱边后下弯1.7lae,如果有3米多的剪力墙时,梁宽同墙宽时,一般是同中间梁按锚固计算。

    2012-04-06 17:42:06 

  • 伸入的对边还有梁或剪力墙时,它是直通,当没有梁或剪力墙时,都是弯折锚固。

    2012-04-06 17:43:55 

  • 剪力墙暗柱是墙的一部分,在这里不能按柱锚梁处理 只能做成梁锚墙的形式。 具体做法应该同梁锚柱,即梁上部筋伸至外柱边后下弯1.7lae。可参考11G101-1 59页。

    2012-04-06 18:20:48 

  • 做法同顶层屋面框架梁柱做法即可。

    2012-04-07 14:05:46 