• 关于GQI2011 侧通风口的问题

    各位大侠,请问在GQI2011算量的时候,cad图纸上的侧风口图标和广联达算量软件里定义的图标不一致,导致图例识别的时候无法正确识别出来,碰到这样的问题是不是只能先定义,然后一个一个点画上去来算个数啊 ?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (69) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    方法一、先要识别出风管,在识别风管上的部件,要定义相应构建名称,识别风口 方法二、操作步骤: 1、新建风口(侧风口):在风管部件构件类型下,可新建风口(风口有标高)、侧风口 2、识别风口(侧风口) 1)识别风口时,可选择风口或侧风口进行识别; 2)识别风口后,如果需要生成短立管,则至通风管道构件类型界面,执行设备 连管功能,该短立管长度会随着风口标高的改变自动改变; 3)识别好的风口不论是风口还是侧风口,都属于该主管道的附属构件。其附属属性与其它风管部件一样,删除、复制时均会联动。 3、绘制风口(侧风口) 1)对于风口,与识别一样,如果需要生成短立管,需要执行一次设备连管的操作; 2)对于侧风口,当在风管上一侧点击布置时,侧风口会自动生成在风管的外侧。

    2012-04-09 10:41:13 

  • 借用其它构建图标, 定义构建名称

    2012-04-12 10:41:34 

  • 先识别出风管,在识别风管上的部件

    2012-04-09 07:39:55 

  • 可以将风口在构件类型设备里新建构件,属性和名称改为风口。点画布置或识别风口

    2012-04-09 07:46:38 

  • 先要识别出风管,在识别风管上的部件,这样就可以识别出来了,没有相应的图标你可以借用其它构建图标,要定义相应构建名称。

    2012-04-09 07:35:46 

  • 这种情况在通风中经常遇到: 1、 点击“风管部件/图例识别”; 2、框选需要识别的图例,然后右键确认; 3、在弹出的定义构件属性界面中,点击新建侧风口; 4、定义后构件属性,点击【确认】就可以了。 如果识别不上,可以先建立构件再识别,但这样可能出现图例不一样。想和你的图纸图例一样,建立构件时可以先用图例识别建立构件,虽然这样识别不上,但是构件建好了,然后再点上去,识别出来的的构件就和你的图例一模一样了。

    2012-04-09 08:09:35 

  • 各位大侠,请问在GQI2011算量的时候,cad图纸上的侧风口图标和广联达算量软件里定义的图标不一致,导致图例识别的时候无法正确识别出来,碰到这样的问题是不是只能先定义,然后一个一个点画上去来算个数啊 ? 可以自行定义一个侧风口,名称注明一下识别,不然就点画上去了。

    2012-04-09 08:17:43 

  • 进来学习一下的

    2012-04-09 08:18:50 

  • 侧风口建议在设备里面识别吧

    2012-04-09 08:16:57 

  • 先定义在识别,我想应该先识别风口在识别管子吧

    2012-04-09 08:21:57 

  • 是的 就按你自己的想法来 多尝试 记的更劳 学的更快

    2012-04-09 10:02:59 

  • 支持我心飞扬,回答的很好。

    2012-04-09 10:22:06 

  • 图例不一致,可以在定义属性时修改。

    2012-04-09 10:40:39 

  • 学习了

    2012-04-09 13:44:35 

  • 我也出现这样的问题。

    2012-04-09 13:18:58 

  • 风管与风口识别不分先后,应该可以识别。可能是操作有问题

    2012-04-10 11:01:34 

  • 先识别风管,然后在识别侧风口,风口是依附与风管上的,否则导致识别不上。

    2012-04-10 15:03:08 

  • 建议和广联达公司联系

    2012-04-11 08:25:01 

  • 进来学习一哈

    2012-04-13 17:16:08 

  • 定义,然后识别,应该可以识别得到哦,不过要先识别风管,这样子才能正确识别

    2012-04-08 21:13:36 

  • 先识别风管,然后在识别你说得那个,风口是依附与风管上的,估计是你没有识别风管,导致识别不上。 载个图过来,那个东西只要有个CAD线就能识别。。。。

    2012-04-08 21:23:26 

  • 各位大侠,请问在GQI2011算量的时候,cad图纸上的侧风口图标和广联达算量软件里定义的图标不一致,导致图例识别的时候无法正确识别出来,碰到这样的问题是不是只能先定义,然后一个一个点画上去来算个数啊 ?软件没有定义的图标,你可难识别的顺序搞错了,看看广联达视频吧

    2012-04-08 22:11:37 

  • 支持二楼的答案

    2012-04-08 21:45:15 

  • 对的,是按你说的做

    2012-04-08 21:43:29 

  • 支持以上回答。

    2012-04-08 21:27:48 

  • 先定义好构件在话

    2012-04-08 22:04:06 

  • 同意二楼的答案

    2012-04-08 22:55:19 

  • 识别的时候直接新建就可以了

    2012-04-08 23:07:04 

  • 学习了,多谢各位高手!

    2012-04-08 22:28:28 

  • 不一样但是可以按照广联达算量的识别上去,只要工程量个数没有问题就好,是一个变通的处理方法,不能非要一样才好。

    2012-04-08 22:38:10 

  • 路过学习一下;非常感谢。

    2012-04-08 22:38:13 

  • 学习一下,通风里先识别风管,后识别设备

    2012-04-08 23:36:49 

  • 顶二楼的答案是这样的

    2012-04-08 22:37:10 

  • 要先识别风管再识别风口。

    2012-04-09 00:13:44 

  • 先要识别出风管,在识别风管上的部件,这样就可以识别出来了,没有相应的图标你可以借用其它构建图标,要定义相应构建名称即可。

    2012-04-09 06:01:58 

  • 培训班学习下是可以!

    2012-04-09 06:38:49 

  • 首先需要识别风管,对于这种情况,将风口在构件类型“设备”里面新建构件,属性和名称改为风口,点画布置或者选择识别风口;还有立管,用管道编辑下面的“批量生成单立管”功能,对风口进行调整好标高,就能生成了。

    2012-04-09 06:47:01 

  • 1、 点击“风管部件/图例识别”; 2、框选需要识别的图例,然后右键确认; 3、在弹出的定义构件属性界面中,点击新建侧风口; 4、定义后构件属性,点击【确认】就可以了。

    2012-04-09 07:03:23 

  • 您说的很对,对于不太明确的构件,应该手工定义绘制。 实际工作时,也可以再要一份CAD图纸。

    2012-04-09 07:16:43 

  • 向大家学习安装算量软件知识!

    2012-04-09 08:28:11 

  • 广联达安装算量软件必须先识别个别的和复杂的构件,在识别简单的和数量多的构件,你可以识别完风管后先识别侧风口,在识别其他风口

    2012-04-09 09:21:13 

  • 定义,然后识别,应该可以识别得到哦,不过要先识别风管,这样子才能正确识别,记住一定要先识别风管

    2012-04-09 09:00:46 

  • 识别完风管后先识别侧风口,在识别其他风口 2、实在不行就先定义后识别吧

    2012-04-09 09:33:02 

  • 应该先识别风管,再识别风管部件

    2012-04-09 09:35:14 

  • 可以识别,要先识别风管

    2012-04-09 09:40:36 

  • 识别风口之前先识别风管。

    2012-04-09 09:40:37 

  • 同意楼上观点

    2012-04-09 10:58:23 

  • 828版本的安装算量软件新增加可以识别风管侧风口的功能

    2012-04-09 11:08:23 

  • 先把风管识别,然后自定义可以识别到

    2012-04-09 10:55:29 

  • 电气安装算量时,新建构件的时候怎么选择构件的类型?对算量结果有没有影响?比如暗藏灯带属于灯具中的什么类型?

    2012-04-09 12:36:52 

  • 同意楼上的观点

    2012-04-09 12:44:06 

  • 支持一下楼上的观点

    2012-04-09 11:50:54 

  • 先进行定义然后在识别

    2012-04-09 16:25:12 

  • 先定义,在识别构建

    2012-04-09 18:50:55 

  • 这跟图例不一样无关,应该是图纸设计的不规范,我遇到过类似的情况,不过量很小,就点画上了

    2012-04-09 20:18:25 

  • 学习了,非常感谢。

    2012-04-09 22:08:34 

  • 你应该先定义好构件,再进行下面的操作

    2012-04-09 22:36:24 

  • 各位大侠,请问在GQI2011算量的时候,cad图纸上的侧风口图标和广联达算量软件里定义的图标不一致,导致图例识别的时候无法正确识别出来,碰到这样的问题是不是只能先定义,然后一个一个点画上去来算个数啊 ? 可以的先识别

    2012-04-09 22:37:38 

  • 应该先定义好构件,再进行下面的操作,风口是依附与风管上的,估计是你没有识别风管,导致识别不上。

    2012-04-09 23:21:37 

  • 学习学习,不会啊

    2012-04-10 08:50:44 

  • 有学习了,继续努力、

    2012-04-10 13:00:19 

  • 新手,进来学习。

    2012-04-11 17:49:51 

  • 自己补充上去

    2012-04-11 20:53:56 

  • 先识别风管,然后在识别风口,风口是依附与风管上的

    2012-04-11 22:04:06 

  • 学习了,多谢高手

    2012-04-12 13:58:52 

  • 先定义图元,再识别,如果有部分不能识别说明是CAD源图不规范,同一设置用了不同的图例,这样就只能再将个别的再次识别

    2012-04-13 18:39:50 

  • 先识别风管,然后在识别你说得那个,风口是依附与风管上的,估计是你没有识别风管,导致识别不上

    2012-04-13 20:04:04 

  • 路 过 学 习 ! 谢 谢 !

    2012-04-15 08:54:55 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看