• 连梁多高时加侧面总筋

    当连梁两端为单纯的暗柱,而没有和剪力墙相连接,这个时候连梁的侧面还需要加侧面钢筋吗?(连梁高度为400mm)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 连梁高度超过500毫米时加侧面钢筋,当连梁两端为单纯的暗柱,而没有和剪力墙相连接,这个时候连梁的高度为400mm侧面是不需要加侧面钢筋的。

    2012-04-13 16:08:44 

  • 你好:连梁的侧面纵筋图纸中要求是在连梁范围内水平筋拉通布置,你现在的情况是连梁两侧都是暗柱,不存在水平筋了,这时就要按普通楼层梁的侧面筋来考虑布置侧面筋,请看11G中的图。

    总筋

    2012-04-13 16:12:31 

  • 结构说明上都有规定的,你看看。

    2012-04-13 16:03:06 