• 安装定额中接线盒、开关盒问题,最好是懂四川定额的

    四川安装定额中,电气配线是不是没有包括接线盒的,如果没有包括的话,我们需要套定额吗?告诉你配电线长多少米,应该以多少米为一个分界来算接线盒的个数,还有就是说拐角的地方也要接线盒,那怎么看得出来他在哪些地方有拐角呢?听说套灯定额时要套个接线盒,是不是因为灯具的线要拐角所以才套接线盒的? 还有插座也要套接线盒吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    管里的定额子目中是否包括接线盒,套一个定额子目,然后打开看下材料明细就可以知道了,一般管里的接线盒在管的定额子目里都包括了不用单独计算,只计算开关、插座、灯等处的接线盒,套按线盒的定额子目就可以了, 全国的安装定额的计算规则是一样的

    2012-04-20 15:11:15 

  • 灯具,开关,插座都需要接线盒。

    2012-04-20 15:07:28 

  • 1、接线盒、灯头盒、开关盒及插座盒,统称接线盒。 2、接线盒的计算方法为所有的灯具、开关、插座的合计加上超过规范规定的配管长度所加的接线盒。 3、清单计价:接线盒在配管子目里,应另行按接线盒、灯头盒套用接线盒子目;开关盒、插座盒套用开关盒子目。 4、2001安装预算:应分别按接线盒、灯头盒套用接线盒子目;开关盒、插座盒套用开关盒子目。 这里面的规范是你们当地的定额说明里面规定加接线盒的米数。

    2012-04-20 16:22:18 

  • 开关、插座、灯具的歌声决定着接线盒的个数,特殊情况图纸上有单独说明的就令加上

    2012-04-20 17:08:09 