    系统图中从消防接线箱先到M箱、到声光报警器都是4根线,再到感烟、到手报、到消火栓都是2根线。实际平面图纸中从消防接线箱是先到感烟的、是按2根线算还是4根线算?消防中所有模块是并联还是串联? 求各位大侠解释明白点

    接线箱

    算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果是先到M箱、声光报警器,再到感烟、手报、消火栓――→那么到M箱、声光报警器时算4根,再到感烟、手报、消火栓时算2根; 如果是先在到感烟、手报、消火栓,再到M箱、声光报警器――→那么从头到尾全算4根 消防中所有模块是串联 注:M箱、声光报警器走信号线+电源线,所以4跟;感烟、手报、消火栓走信号线,所以2根 当感烟、手报、消火栓先接线时,虽然提供给他们的2跟信号线就够了,但还要预留2根电源线提供给M箱、声光报警器,故要4根

    2012-04-26 14:20:19 

  • 你需要知道 其实在烟感只是需要信号新 为什么有两根线是因为声光报警器这里有两根线分别是电源线以及信号线 在消防中间一般分为五类线 消防直接启动线 信号二总线 电源线 电话线 多线控制线 主要是这几种先之间的相互穿插和搭配 一般都是和信号线配置在一起的居多。 在消防中间大部分都是两根线 不需要出现三根线的情况 或者说很少

    2012-04-23 22:36:15 

  • 实际平面图纸中从消防接线箱是先到感烟的、是按2根线算。消防中所有模块还是串联。

    2012-04-23 11:36:48 

  • 实际平面图纸中从消防接线箱是先到感烟的、是按2根线算的。消防中所有模块还是串联。

    2012-04-23 12:42:07 

  • 应按四根线,先到M箱、到声光报警器都是4根线,然后再到感烟、到手报、到消火栓是2根线,是串联

    2012-04-23 14:05:29 

  • 烟感只有信号总线(RVS2*1.5),而模块要看是动作模块和监视模块,动作模块还需要24V电源(BV2*1.5),监视模块就只有信号总线了。

    2012-04-23 19:56:44 

  • 实际平面图纸中从消防接线箱是先到感烟的,按2根线算。消防中所有模块还是串联。

    2012-04-23 13:03:19 

  • 以系统图为几根线的标准计算,长度按平面图考虑。

    2012-04-23 15:33:16 