  • (抗震结构)当梁的集中标注通长为2C22 1跨 原位标注左支座为4C25 梁上部纵筋是不是4C25 LN1/3 梁角部的进行2C22的搭接(中部) 那么问题就出来了 搭接的地方在1/3处 那搭接率是按4根的算还是2根的 区域是受拉的还是受压的 允不允许搭接 或给我解释下上面的钢筋排列 谢谢 回复:如果是我设计的话,此梁的钢筋布置集中标注通长应该是2C25,原位标注左支座为4C25。其中角筋2C25通长+2C25,此2C25在1/3处截断。 你所说的这根梁左支座原位标注4C25在1/3全部截断,其中2C25角筋与2C22搭接,这种搭接是按构造要求来设计的,搭接长度150,不存在搭接率问题。

    2012-05-04 20:08:14 

  • 你好:正常情况下支座筋里包含了通长筋里的主筋。请看11G里的说明,按小的主筋计算搭接长度。

    通长

    2012-05-04 20:42:27 

  • 在端部处进行搭接 lle 上面有截图 你可以看看 当不同直径的时候和相同直径的150

    集中标注

    2012-05-04 20:43:11 