• 构造柱需要伸入条形砖基础底吗?

    条形砖基础下面是300厚的三七灰土垫层,条形砖基中没有地圈梁等混凝土构件,构造柱需要伸入条形砖基础底吗? 若伸入条形基础底,纵筋伸入多少?需要和条形砖基础之间设置拉结筋吗?怎么设置?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:构造柱主筋一般只要伸入基础内一个锚固就行了,请看图集中的要求。

    拉结筋

    条形基础

    2012-05-05 09:30:16 

  • 构造柱不需要伸入条形砖基础底,进入条形砖基础的长度满足锚固长度就行。

    2012-05-05 09:16:37 

  • 1、看11G329-2《建筑物抗震构造详图》:条形砖基中没有地圈梁等混凝土构件,构造柱一般伸入室外地面大于等于500即可;具体要看设计; 2、构造柱要和条形砖基础之间设置拉结筋,在单构件中输入;

    答疑解惑

    2012-05-05 12:46:14 