xi****@qq.com 2012-05-05 17:45:50 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 4163查看 3回答
基础框架梁原位标注问题!
请问基础框架JKL其图纸原位标注支座筋在上部,而我在软件中是在基础梁中定义的,导致原位标注支座筋在下部,这样与在梁中定义基础框架梁的支座筋在上部,其工程量是不是一样的? 在基础梁中定义JKL是不是正确的?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 首先强调的是:基础主梁平法正规标注编号是JZL 这个不能用基础梁定义,因为基础梁和框架梁受力是相反的 截图中的JKL建议用梁——类别——框架梁定义——这样就符合图纸要求了 【看来你选择的是03G制图规则——选择地框梁】 如果是11G图集——选择楼层框架梁 新旧图集关于这点是不一样的
2012-05-05 17:53:57
-
应该定义为地框梁,不能按基础梁定义,按基础梁定义计算钢筋是不正确的;
2012-05-05 18:04:48
-
你是用基础梁定义的,所以标注正好相反。 这是基础框架梁,要在普通梁中定义的。 不客气。
2012-05-05 17:54:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看