梁勇 2012-05-06 08:43:21 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1240查看 2回答
框架柱箍筋算法
一个框架柱,箍筋为A8@100/150,层高为3900,两个方向的梁分别为600、700, 那层净高是否为3900-700=3200吧 箍筋个数为:(3200/6*2+700)/100+(3200-3200/6*2)/150+1=33个 如果考虑第一个箍筋离地高度为50mm (3200/6-50+3200/6+700)100+(3200-3200/6*2-50)/150+1=32个 但是软件计算的为34个,计算公式为Ceil(534/100)+1+Ceil(484/100)+1+Ceil(700/100)+Ceil(2132/150)-1 谁能给解释下,就是按着它的公式算下来怎么都不是34个啊
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳箍筋个数为:(3200/6*2+700)/100+(3200-3200/6*2)/150+1=33个 如果考虑第一个箍筋离地高度为50mm (3200/6-50+3200/6+700)100+(3200-3200/6*2-50)/150+1=32个 你这两个计算式肯定是不对的,这个要考虑到箍筋向上取整+1和向上取整-1 。 加密区的需要向上取整+1,非加密区的则向上取整-1 。 软件中的计算式Ceil(534/100)+1(这个是指上部加密区箍筋的根数,7根)+Ceil(484/100)+1(这个是指下部加密区箍筋的根数,6根,这里已经减去了50的离地高度)+Ceil(700/100)(这个是指柱梁交汇处箍筋的根数,7根)+Ceil(2132/150)-1(这个是指非加密区的箍筋的根数,14根)=34根
2012-05-07 09:35:45
-
柱净高/6+1就是柱箍筋的个数。
2012-05-06 19:47:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看