• 框架柱箍筋个数的算法

    一个框架柱,箍筋为A8@100/150,层高为3900,两个方向的梁分别为600、700, 那层净高是否为3900-700=3200吧 箍筋个数为:(3200/6*2+700)/100+(3200-3200/6*2)/150+1=33个 如果考虑第一个箍筋离地高度为50mm (3200/6-50+3200/6+700)100+(3200-3200/6*2-50)/150+1=32个 但是软件计算的为34个,计算公式为Ceil(534/100)+1+Ceil(484/100)+1+Ceil(700/100)+Ceil(2132/150)-1 谁能给解释下,就是按着它的公式算下来怎么都不是34个啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    Ceil(534/100)+1是指柱上端1/6范围加密,软件默认取整+1应该时7根 Ceil(484/100)+1是指柱下端1/6范围减去起始50,软件默认取整+1,应该时6根 Ceil(700/100)是指梁高范围内的箍筋,因为柱上端1/6范围已经取整+1所以梁高段就没有+1,也就时7根 Ceil(2132/150)-1是指中间非加密区段,因为这段连着上下的加密区,与加密区交界的地方已经计算箍筋了,所以这段要减去1根,应该时14根 7+6+7+14=34

    2012-05-07 15:47:39 

  • 柱净高/6+1就是柱箍筋的个数。

    2012-05-06 19:47:47 