梁勇 2012-05-06 08:50:41 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1453查看 2回答
框架柱箍筋个数的算法
一个框架柱,箍筋为A8@100/150,层高为3900,两个方向的梁分别为600、700, 那层净高是否为3900-700=3200吧 箍筋个数为:(3200/6*2+700)/100+(3200-3200/6*2)/150+1=33个 如果考虑第一个箍筋离地高度为50mm (3200/6-50+3200/6+700)100+(3200-3200/6*2-50)/150+1=32个 但是软件计算的为34个,计算公式为Ceil(534/100)+1+Ceil(484/100)+1+Ceil(700/100)+Ceil(2132/150)-1 谁能给解释下,就是按着它的公式算下来怎么都不是34个啊
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳Ceil(534/100)+1是指柱上端1/6范围加密,软件默认取整+1应该时7根 Ceil(484/100)+1是指柱下端1/6范围减去起始50,软件默认取整+1,应该时6根 Ceil(700/100)是指梁高范围内的箍筋,因为柱上端1/6范围已经取整+1所以梁高段就没有+1,也就时7根 Ceil(2132/150)-1是指中间非加密区段,因为这段连着上下的加密区,与加密区交界的地方已经计算箍筋了,所以这段要减去1根,应该时14根 7+6+7+14=34
2012-05-07 15:47:39
-
柱净高/6+1就是柱箍筋的个数。
2012-05-06 19:47:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看