• 11G箍筋调整长度

    重庆08定额中箍筋弯钩长度(含平直段10d)按27.8d计算,而11g为2*(11.9*d),请问,需不需要在计算设置里面修改调整长度?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    11G里面按照平法的规定,保护层的厚度是从构件的边缘到最外层钢筋的外侧的。所以是不用去调整这个双肢箍的调整长度的,按照软件默认的0即可

    2012-05-10 13:46:42 

  • 软件里面的数据只是常用的数据,可以根据实际情况来修改设置。

    2012-05-08 07:15:50 

  • 一般要根据规范及设计图纸的要求,在计算设置里面进行修改调整。软件只是一个默认值;是可以修改的。

    2012-05-08 09:18:00 

  • 你要看根据实际的情况来设置,软件只是一个默认值,不能满足我们实际施工的所有需求,因此很多情况是要对默认设置进行修改的

    2012-05-08 08:11:54 

  • 首先要看下你箍筋计算考虑没考虑抗震或非抗震才行,通常抗震为10d,非抗震75

    2012-05-07 22:56:09 

  • 按照重庆08定额规定是按照27.8D计算,那么直接在软件中的计算设置中的箍筋设置中输入。如图:

    平直段

    2012-05-08 09:55:21 