• 安装管道安装高度

    25层住宅楼,地下室吊装的管道标高该怎么样确定,图纸没有标明。地下室有给排水,通风,消防水、电,强弱电、包括桥架,车库照明等,如各专业管道布置有相交,哪个在顶哪个在底,在顶的标高是梁底下来多少,给排水出外剪力墙有预埋套管,这些有标高,是否给排水管道为这些标高加坡度。

    问题补充:为一层地下室,高度4.5米,排水管道多数为-1.25米,其他还有-0.9的雨水等,其他通风、给水、消防如何安排高度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、关于所提到的25层住宅楼地下室有给排水管道、通风风管、消防消火栓管道、消防喷淋管道、电气管道和电气强弱电桥架时,各自的安装高度问题。应该是设计单位各专业设计人员在设计时进行设计明确,并在设计单位设计会签时处理和调整专业标高矛盾,以达到及合符规范要求的回路布置的。 当然,在设计时有时也会出现疏忽或者设计笔误的时候,所以在建设单位、施工单位、监理单位、设计单位共同进行正式施工之前的图纸会审时,必须提出疑问或者建议意见,最终以图纸会审纪要明确答复意见进行处理解决。 2、同层多项专业管道或者风管桥架平行设置走向时的由上到下的依次顺序是:电气明配管道、强弱电桥架、通风或者空调风管、供水管道、消防管道、排水管道。另外管道之间的避让原则是管径小的让管径大的。 3、给水管道和排水管道出地下室墙体到室外的穿墙,必须是采用刚性防水套管。一般都是给水管道标高在排水管道之上。 4、在实际具体施工中如果遇到互相矛盾的位置时,应该及时提出,一般与建设单位设计单位共同协商明确调整处理意见,以便正确实施进行。否则到各个专业之间各自为政的施工,到最后会造成许多返工现象的。

    2012-05-14 09:29:15 

  • 找设计人员明确。

    2012-05-16 09:26:45 

  • 找设计人员明确。补设计变更!

    2012-05-16 11:11:35 

  • 这个建议你还是咨询设计人员让他们给你确定好,一般图纸都会有标注的,也可以根据自进入地下室的标高去确定,因为不同 的地方冻土层深度不一样,进户埋深也不一样

    2012-05-13 06:21:35 

  • 各种管道的系统图都应该标注标高,如果设计未标注,必须咨询设计。 一般贴梁底走,给排水管道再按坡度找坡;一般给水在上,排水在下。

    2012-05-13 06:26:54 

  • 地下室有给排水,通风,消防水、电,强弱电、包括桥架,车库照明等,如各专业管道布置有相交,哪个在顶哪个在底,在顶的标高是梁底下来多少?一般距梁下300左右布置管道。管道布置原则按大口径在上,小口径在下的原则。一般先考虑通风管道,然后是桥架,其次才是各个水电管。给排水出外剪力墙有预埋套管,这些有标高,是否给排水管道为这些标高加坡度?不用加坡,用直角弯通过。

    2012-05-13 08:11:07 

  • 关于所提到的25层住宅楼地下室有给排水管道、通风风管、消防消火栓管道、消防喷淋管道、电气管道和电气强弱电桥架时,各自的安装高度问题。 总之,一般情况下,地下室有给排水,通风,消防水、电,强弱电、包括桥架,车库照明等,如各专业管道布置有相交,哪个在顶哪个在底,在顶的标高是梁底下来多少?一般距梁下300左右布置管道。管道布置原则按大口径在上,小口径在下的原则。一般先考虑通风管道,然后是桥架,其次才是各个水电管。给排水出外剪力墙有预埋套管,这些有标高,是否给排水管道为这些标高加坡度?不用加坡,用直角弯通过。

    2012-05-14 11:31:30 

  • 各种管道的标高图纸未标注清楚,可以结合系统各平图看图纸要求和各专业管道的具体布置。一般贴梁底走,给排水管道再按坡度找坡;原则上有压管道让无压管,一般电气、给水在上,排水在下。

    2012-05-13 07:25:27 

  • 这个情况我也遇到过,建议你找同类工程看看人家现场怎么施工的,然后根据自己现场的情况进行操作,

    2012-05-13 10:29:24 

  • 土建、安装各专业系统图结合看,确实无法确定一定要联系设计单位再施工。一般电气在上、水在下,给水在上排水在下。

    2012-05-13 10:19:38 

  • 一般是大管在上小管在下,先通风后管道,然后是电气桥架。电气弱电等可随机

    2012-05-13 17:45:12 

  • 各种管道的标高一般都在系统图中标注,如果设计未标注,必须咨询设计方。 一般给排水管道按坡度找坡;一般给水在上,排水在下;有压让无压,小管让大管。

    2012-05-14 08:34:53 