changel 2014-03-15 15:36:52 | 贵州省 安装算量GQI | 2135查看 4回答
请问电气配线中,电气配线和配线配管的长度分别是怎么计算的?
1.如下图所示,假如层高3.6m,插座离地面高度0.3m,WL10的工程量是不是(L1+L2+L3+L4+L5+(3.6-0.3)×5)×3? 因为,是3根×4mm2的。如果是4根的话是不是乘4呢? 2.L4的尺寸应该是插座中到中还是中到边? 3.假如上述(L1+L2+L3+L4+L5+(3.6-0.3)*5)=30m,那么配管PC16工程量=30m,BV-3*4配线工程量=30*3=90m?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
管长=L1+L2+L3+L4+L5+(3.6-0.3)*3 因为 L4直接铺设在0.3高的墙内。
导线穿管=管长*3
图纸要求管材是PC20,但PC16(15)也可用。
L1图纸不全请注意。
补充:L4测量应为中至中。所示图纸中无配电箱位置,导线长应加箱体半周长*3
2014-03-15 16:44:08
-
基本正确,但是注意预留,还有插座上部需要增加过线盒就完全准确了。
2014-03-16 07:38:33
-
说的不错,加上配电箱内的半周长预留量就准确了。
2014-03-15 16:34:12
-
配管:L1+L2+L3+L4+L5+0.3×6
配线:(L1+L2+L3+L4+L5+0.3×6)*3
2014-03-15 15:54:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看