yiqilaiba 2012-05-16 12:59:11 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 3758查看 4回答
非框架梁一端与墙连接,一端与梁连接的箍筋加密问题
图纸说明:“Lx的一端与墙或柱连接时,连接端节点纵筋锚固及箍筋加密区按KL构造要求, 加密区箍筋间距100mm。” 这句话是说非框架梁与墙或柱连接的一端箍筋加密,另一端如果与梁连接就不加密,是这个意思吗?如果是,软件如何实现问题补充:补充问题都没人回答啊
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳加密的方式不一样,在梁的原位标注输入方式:C6@100(2)[1500];C6@200(2)[1800] [1500]里面的这个长度是根据你需要加密的长度计算,计算好了直接输入,假如还有数字直接在上面的格式后面继续添加即可
2012-05-21 08:47:28
-
图纸说明:“Lx的一端与墙或柱连接时,连接端节点纵筋锚固及箍筋加密区按KL构造要求, 加密区箍筋间距100mm。” 这句话是说非框架梁与墙或柱连接的一端箍筋加密,另一端如果与梁连接就不加密,是这个意思吗?如果是,软件如何实现 看看设计用的是11G还是03G 11G是这样的,03G两边都要加密的 那软件默认就是这样计算的
2012-05-16 13:32:53
-
你应该按框架梁计算,两端都要加密计算。
2012-05-16 14:06:59
-
框架梁一端与柱连接的箍筋应加密,与梁连接一端的箍筋可不加密。
2012-05-16 14:59:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看