唐仕银 2012-07-16 16:50:55 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 2713查看 3回答
框架梁与非框架梁加密问题(实际工程)
六十四、我做实际工程中与大家探讨一下,设计中说当梁的一端与剪力墙或柱相连而另一端与其他梁相连不管梁的代号是KL还是L仅在与墙柱相连端加密,不知道大家如何理解?我个人的理解这里指的加密应该是附加箍筋加密而非与剪力墙或柱相连接的这道KL或者L钢筋的箍筋加密?不知道大家如何认为呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳指梁端加密,就是指梁以柱或墙为支座的一端按框架梁构造加密,以其余梁为支座的一端按非框架梁构造加密。 框架梁端部1.5倍梁高且大于500范围内箍筋要求加密,而非框架梁端部可不加密,就你说的这根梁只有与墙柱相连的一端箍筋加密为,A8@100,另一端不加密,依然为A8@200 框架梁本来两端就要加密啊,就你说这根梁,箍筋为A8@100/200,表示梁端加密为A8@100,现根据设计说明,只有一端加密为A8@100,另一端依然是A8@200。如果这根梁标注为L,即非框架梁,还是同样做法。难道还不清楚吗?
2012-07-17 00:34:59
-
指梁只要一端箍筋加密,不是指附加箍筋。
2012-07-16 17:06:04
-
根据你写的题目和图纸结合分析,应该只是在剪力墙/柱端一边加密,加密范围按照规范计算即可。加密间距也是按照100走。
2012-07-18 10:46:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看