• 阻燃屏蔽计算机电缆ZR-DJYPVP-1*2*1.5套什么定额,电缆头套什么定额?非常感谢!

    阻燃屏蔽计算机电缆ZR-DJYPVP-1*2*1.5套什么定额,电缆头套什么定额?有的说套安装第二册控制电缆和控制电缆头,有的说套第十册自动化的屏蔽电缆敷设和屏蔽电缆头。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    同意楼上回答。

    2012-05-19 14:44:34 

  • 已采纳
    阻燃屏蔽计算机电缆ZR-DJYPVP-1*2*1.5套什么定额,电缆头套什么定额? 不应该套安装第二册控制电缆和控制电缆头,应该是套第十册自动化的屏蔽电缆敷设和屏蔽电缆头相应的定额子目。

    2012-05-19 10:20:14 

  • 第十册和第二册屏蔽控制电缆套项划分是按作用场合划分的,第十册指的是通信线路,第二册指控制线路,仪表与系统之间以通讯方式连接套第十册,否则套第二册。

    2018-06-18 11:53:48 

  • 这个是计算机电缆。啥叫计算机电缆呀?说白了,就是控制电缆。至于说套用哪册的定额,要看具体事例了。比方说,在医院🏥这样的民用建筑,套用第二册定额;如果是工业厂房,就套用第十册定额。在哪里的项目,再具体分析定额使用情况。