八公 2012-05-19 10:20:19 | 江苏省 其他专业 | 2408查看 15回答
剪力墙基础插筋
如图:这样的地下室外墙如何定义问题补充:基础插筋是 c12-75 垂直钢筋为c12-150啊 这怎么处理啊
全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳75间距的就是基础埋地的地方加密的,在往上的150的就是正常的间距,您可以按照150的间距定义,在其他的钢筋中输入其他的钢筋!
2012-05-19 11:34:41
-
同意上面的说法
2012-05-19 10:35:15
-
按照标高分层分段布置剪力墙即可
2012-05-19 10:55:12
-
我觉得徐公的方法可行,按照150的输入计算,其他多的钢筋另外输入。
2012-05-19 11:46:12
-
从这个图上来看你所说的这个基础插筋和垂直钢筋是两种钢筋,垂直钢筋你直接就用剪力墙建立输入进去就好了,另外那个75间距的那根钢筋是另外附加的,长度已经给出了,在剪力墙的其他钢筋里面输入,垂直加强筋
2012-05-19 11:11:59
-
同意六楼,同时附加插筋要按间距150来布置,因为垂直筋和柱插筋直径相同间距相同,所以可以贯通搭接布置,那么整体来说柱插筋就是@75了
2012-05-19 13:35:03
-
节点的设置2楼说的很详细了,定义墙属性看截图,在其他钢筋里编辑附加钢筋的信息C12@150 料长900+300+la=1632,选择垂直加强筋
2012-05-19 12:03:21
-
“基础插筋是 c12-75 垂直钢筋为c12-150啊 这怎么处理啊” 你看能不能这样理解:基础插筋是 c12-75 是包含墙垂直钢筋和加强筋,墙筋@150、加强筋在中间,加强筋一次到位(150=75+75),墙筋隔一布一,这样可以与设计意图相符,你说呢?
2012-05-19 19:41:23
-
总结上面的内容就是 :基础的外墙用剪力墙定义、垂直钢筋间距统一按间距150走、然后手算出插筋的的长度在属性定义中的其他钢筋中输入钢筋信息、此时间距要输入称 75 注意后面钢筋类型要调整垂直加强筋、这样就好了!
2012-05-20 11:43:37
-
c12-75是墙底加强筋 c12-150是墙垂直钢筋!!墙底加强钢筋在其他钢筋中输入就行
2012-05-23 09:54:15
-
这样的地下室外墙就按剪力墙去定义就行了。
2012-05-19 10:22:38
-
此图就用剪力墙外墙来定义,分两个外墙来定义。1,就是3300高的,2就是4300高的。墙的配筋不同,外侧的加筋也不同,所以分别设置定义。加筋在其它钢筋里面输入。
2012-05-19 10:40:06
-
就用剪力墙处理就好,上面可以用暗梁处理。 这2个节点设置要更改就好了。
2012-05-19 10:31:29
-
一、这剪力墙大样图纸表示的是二个剪力墙配筋,高度分别为括号外的3300和括号内的4300,同样基础插筋也分别是C12-75和C14-75。 二、既然是二个剪力墙,所以要建立二个剪力墙构件。 三、每个剪力墙构件的基础插筋的间距都为75,布置高度分另为900和1200,只是直径不一样,那la也不一样。 四、这样就可分别在各自的剪力墙构件定义中的其它钢筋中输入了,钢筋规格分别为C12和C14,长度900或1200+300+la,间距75。其它钢筋输入方法,就安上面朋友们的截图操作就行了。
2012-05-19 14:12:53
-
这样的地下室外墙就按剪力墙去定义就行.垂直钢筋为c12-150啊外墙还有一个150是加筋你可以在其它钢筋里计算
2012-05-19 14:37:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看