• 暗柱在剪力墙上锚固的问题

    请看下面图,问题是:地下室的一排剪力墙,没有暗柱,首层的一根暗柱要锚固在这排墙上。我截了图集里的规定(直锚在墙里1.2*lae) 软件估计识别成了再基础锚固。。。。 但是软件里好像没有关于墙上约束边缘的节点??是吗??我没找到!! 这个怎么修改啊?只有编辑里边????求指教!!!

    首层

    直锚

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用户您好,软件中有一个“墙柱”的节点设置中,有一个选项是“剪力墙上柱锚固构造”从这个里边修改为您这个节点中的长度,但是需要注意的是,这个指的是“柱”这个结构,也就是柱的类型要是“框架柱”或者“框支柱”才能实现以上的那个修改结果。这个“剪力墙上柱”不能设置为暗柱的类型。您这种情况,建议把您那个剪力墙上的柱子类型改为“框支柱”来处理。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    首层

    直锚

    2012-05-24 09:08:53 

  • 按图画上软件会自动处理的。

    2012-05-21 18:36:04 

  • 问客服吧。这个问题不知道怎么处理