凿价人 2012-05-21 18:44:48 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 888查看 9回答
梁板钢筋问题
1.如图示箍筋 a8-100 该加密区域应该怎么计算钢筋呢,有什么好办法吗? 2.请问大面积型商业楼单层面积20000㎡,楼板做法为“未标注板为双层双向B12-250”,请问这部分受力筋应该怎么布置正确呢,是大面积一块板布置?还是每个小板都布置(柱间主次梁分成的小板)?现场施工一般是怎么做的呢?请多多指教,谢谢
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这样的加密区不是票准的加密区长度,需要各跨计算出平均间距输入的,尽管麻烦些。 2、按多板拉通布置是合理、正确的。
2012-05-21 19:08:44
-
1. 在梁的平法标注里面的左跨里面修改箍筋属性为A8-100; 2. 通常底板钢筋没有标注的钢筋有文字说明,现场钢筋具体布置是分区域通常布置的,也有拉通布置的
2012-05-21 23:26:47
-
按多板双层双向拉通布置比较合理、正确。
2012-05-22 07:42:58
-
1 按照图纸输入集中和原位标注,左右A8@100(4)不输入,汇总计算完后,在钢筋编辑中修改箍筋的根数,然后锁定即可。 2 大面积型商业楼单层面积20000㎡,荷载大,一般按照单板双层双向布置比较合理。
2012-05-21 20:20:09
-
应该是大面积通长布置.这样有快有方便.
2012-05-22 08:21:42
-
图纸上没给加密区的尺寸,就按图集来。
2012-05-21 20:19:30
-
按照图纸输入,原位标注,提跨梁
2012-05-21 20:25:24
-
1.如图示箍筋 a8-100 该加密区域,画上梁点击原位标注,在箍筋栏输入计算钢筋. 2.楼板做法为“未标注板为双层双向B12-250”,这部分受力筋应该定义受力筋,双层双向布置正确。可以多板布置大面积布置。也可以每个小板都布置。
2012-05-21 18:50:27
-
1.如图示箍筋 a8-100 该加密区域应该怎么计算钢筋呢,有什么好办法吗?--------------------原位标注表格中修改加密长度。 2.请问大面积型商业楼单层面积20000㎡,楼板做法为“未标注板为双层双向B12-250”,请问这部分受力筋应该怎么布置正确呢,是大面积一块板布置?还是每个小板都布置(柱间主次梁分成的小板)?现场施工一般是怎么做的呢?请多多指教,谢谢--------------可以底筋分开布置,面筋拉通。
2012-05-21 20:13:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看