阿根廷 2012-05-21 23:34:43 | 重庆市 其他专业 | 660查看 4回答
柱子边截面
柱子的截面变小了 钢筋级别变大了 应该现场怎么处理 弯锚 直锚 怎么处理 主要是变截面时钢筋应该怎样 要求是按11g101处理 但是本人看不怎么懂
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
施工必须按照图集节点处理。不是弯锚,是直锚。
2012-05-22 06:24:45
-
保证满足大规格钢筋的锚固数据。 11G101图集第60页就是变截面柱的构造解释。 下层柱顶弯锚,上层柱的纵筋直锚如下层柱内。
2012-05-22 06:21:36
-
你好:柱子变截面时的好多种的做法,你说的是上柱的主筋直径大于下柱时,上柱的主筋应该是到下层梁下边与下层的主筋进行连接。
2012-05-22 07:22:56
-
柱变截面(变小、且上部钢筋直径加大),必须底部钢筋弯锚封顶,上部钢筋直锚到下部构件内。 柱的纵筋是属于轴心受压,当截面变小时钢筋直径也随之变小或者同直径可以根据规范进行1:6打弯。但是钢筋直径小变大且截面变小,那么必须要底部封顶弯锚,上部钢筋直锚到下部构架内。
2012-05-22 10:08:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看