anfu 2012-05-22 09:38:09 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 3853查看 4回答
在钢筋算量软件中连梁画到暗柱的哪个位置?有连梁的地方一定画剪力墙吗?
在钢筋软件中连梁应该画到暗柱的什么位置?画到暗柱的内边缘还是暗柱的外边缘?还是暗柱的中线?在连梁处一定画上剪力墙吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:你说的暗柱是门窗、洞两边的暗柱吧,连梁的中钢筋的锚固设置是在楼层设置中的“楼层缺省钢筋的设置”中修改的,你可以在那里进行修改,其计算长度是:净长+左锚固+右锚固,他的锚固值与暗柱的位置没有关系,所以,连梁设置在暗柱的内边缘和中心都是可以的。 2:连梁是在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,墙肢与框架柱的梁。通常布置在门窗、洞口上,是一种钢筋加强部件。它依附于剪力墙,是剪力墙的一部分,起连系作用,不抗震。所以连梁必须绘制在剪力墙上。
2012-06-18 22:52:39
-
连梁画到暗柱的内边缘或暗柱的中心即可
2012-05-22 11:49:56
-
画到暗柱上即可。
2012-05-22 09:39:02
-
定义并绘制完门窗洞后,再定义连梁,按照点式绘制即可,软件自动判断。
2012-05-22 11:13:57
-
2009剪力墙结构工程中,在底部加强部位和顶层,剪力墙未设边框梁时,设计暗梁的情况,是在建筑物的外周圈的剪力墙上吗?有连梁的地方设暗梁吗?
在钢筋算量软件中,框梁下面的门窗洞口应该怎么绘制呀和洞口的标高怎么定义呀?连梁下面的剪力墙洞口应该怎么绘制和标高如何定义?问题补充:洞口的尺寸大小是按照门窗洞口的大小来设置吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看