may 2012-05-25 16:09:47 | 北京市 其他专业 | 3223查看 2回答
通风空调中的风机托架,套哪一个定额,是风机吊架制作安装还是设备支架制作安装
吊装通风机的托架套什么定额,比如说安装混流风机7#的我套一个6-47 ,是不是应该还得套一个吊架制作安装呢6-71
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该按设计支架套用
2012-05-25 16:15:38
-
不用的,风机安装已经考虑了支架的相关内容的,你可以点击定额看里面的工作内容进行确认的。
2012-05-25 16:14:08
-
暖通定额中有风机吊架制作安装这个子目,想问一下都哪些风机安装需要掏这个吊架制作安装子母,请回答的具体的风机名字,如果笼统的回答通风机,对我们这些不太明白的人在实际用的时候还是弄不清楚,谢谢!
-
柜式轴流风机L=91800m3/h,H=657pa套是么定额
柜式轴流风机L=91800m3/h,H=657pa套是么定额是天津的工程, 1,安装 2,减震台座,设备支吊架制作安装(是套一个定额还是两个,支吊架的重量) 3,防火软连接直径是多少
-
北京定额风机盘管6-7安装中是否含支架安装了,是不是还要套用一个支架安装的子目。再有,安装风机盘管时的减震器多少钱一个,一台风机盘管要安装几个减震器,是4个吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看