• 喷淋泵,消火栓泵接线问题

    如图所示:1.本图中喷淋泵分别接报警线与电源线及压力开关启泵线,还有一根是接到楼层端子箱,请问这根是什么线,多大规格的? 2.本图中消火栓泵中分别接报警线与电源线及消火栓线,还有一根也是接到楼层端子箱,请问这根是什么线,多大规格的? 谢谢!

    消火栓泵

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该是消火栓泵和喷淋泵的直启线,从消防控制室直接到消火栓泵和喷淋泵配电箱,线径应为NH-KVV7*1.5