    各位师傅,如图所示:消火栓启泵线,那个绿色的方框是消火栓按钮吗?如果不是,那这个消火栓启泵线没有消火栓按钮吗?

    消火栓按钮

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    那个红色的标记就是消火栓启泵线按钮。 ....是4*2.5的线 钢管20 的 沿墙暗敷设。

    2011-05-26 20:20:28 

  • 不是,是消火栓箱。消火栓启泵线没有消火栓按钮,正常只有手报按钮才有启泵线。

    2011-05-26 17:36:44 

  • 那两个绿色的方框表示两套室内消火栓,至于有无消火栓按钮需看设计说明指定的标准图集编号来确定。

    2011-05-26 17:33:24 

  • 起笨按钮是点上的

    2011-05-29 12:55:44 

  • 那两个绿色的方框表示两套室内消火栓,右面箱体内的那个红点就是消火栓启泵按钮,标注很明白:4*2.5的起泵线 ,20的钢管 ,沿墙暗敷;左面的消防箱内没有设计起泵按钮。

    2011-05-30 11:42:27 