• 电气安装的问题

    我想问风机的电动保温阀强电安装中要给检查接线和调试吗?防火卷帘门的按钮和限位开关还有也是要强电的施工单位做吗?低压配电柜中的母排一般是柜子厂家安装还是施工单位安装呢?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我想问风机的电动保温阀强电安装中要给检查接线和调试吗?排风部门接线和调试,便于专业检查 防火卷帘门的按钮和限位开关还有也是要强电的施工单位做吗?一般是卷帘门的安装单位或者烟感单位考虑 低压配电柜中的母排一般是柜子厂家安装还是施工单位安装呢?厂家考虑

    2012-05-31 16:23:18 

  • 防火卷帘门一般有专业公司负责安装,低压配电柜内的母排一般也是有厂家安装到位的,如果配电柜里的设备由自己组装,则母排由自己安装

    2012-05-31 17:48:40 

  • 同意一楼的说法

    2012-05-31 19:24:54 

  • 风机的电动保温阀强电安装中套用第二册“阀类接线”定额子目、调试包括在通风工程系统调整内,按规定系数计取费用。防火卷帘门的按钮和限位开关是强电的施工单位施工、消防施工单位施工、防火卷闸供货单位施工都可以。低压配电柜中的母排是施工单位安装。原则是谁安装谁收钱。

    2012-06-01 05:39:43 

  • 要给电动阀接线和调试、防火卷帘门的按钮和限位开关的配管要强电做、低压配电柜内的母排厂家自带

    2012-05-31 18:24:25 

  • 一般是厂家安装 施工单位配合。

    2012-06-01 08:05:17 

  • 我想问风机的电动保温阀强电安装中要给检查接线和调试吗?需要啊。 防火卷帘门的按钮和限位开关还有也是要强电的施工单位做吗?这得看合同怎么定的,防火卷帘门是由施工单位定货安装就得给施工单位。如果是单独分包,还得看业主与厂家怎么签定的合同,是否包括这两项,一般都是厂家做了。 低压配电柜中的母排一般是柜子厂家安装还是施工单位安装呢?谢谢!一般是厂家安装好的,但也有是厂家供货,由施工单位安装,这时得给施工单位安装费。

    2012-06-01 12:11:35 

  • 风机的电动保温阀强电安装中要给检查接线和调试吗? 需要 防火卷帘门的按钮和限位开关还有也是要强电的施工单位做吗? 一般是厂家负责安装,施工单位只提供电源。也有委托电装单位安装的。 低压配电柜中的母排一般是柜子厂家安装还是施工单位安装呢? 一般到现场母排都是施工单位安装

    2012-06-04 16:44:41 