• 电缆引入部分

    在江苏省定额中,电缆穿管和桥架从室外引入到配电箱中,我的工程量是不是只需要算管和桥架啊,电缆不需要算吗?听说引入部分属于供电局的,不在预算范围之内,管子和桥架怎么算,预留长度呢,从外墙皮1.5算起?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、电缆的设计起点不再本工程设计图纸之中的,及不用计算电缆部分的工程量是对的。 2、电缆入户或者进入建筑物的管道,如果在本工程设计图纸中设计标注时,是应该计算管道工程量的。具体计算应该安装定额中的计算规则进行,即室外墙皮1.5m、或者伸出建筑物散水外以及就近电缆沟内壁开始计算到室内配电箱(或者桥架位置)这段距离的工程量长度。 3、桥架在本工程设计图纸中明确设计标注时,亦应该据实计算在本工程工程量之内。 第2、3项若建设单位另有明确要求不予计算的时候则例外。

    2012-06-02 11:57:09 

  • 电缆穿管和桥架从室外引入到配电箱中,工程量需要算管和桥架、电缆

    2012-06-02 17:15:28 

  • 只计算电缆穿管和桥架,从外墙皮1.5算起

    2012-06-02 09:24:31 

  • 这个要看合同约定的,招标文件应该有相应范围的划分

    2012-06-02 09:58:50 