gohack123 2012-06-02 17:30:37 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 650查看 5回答
梁遇暗柱锚固问题
1.我和另外一个同事两根梁画的一样,节点设置和计算设置都一样,为什么锚固长度不一样,图片如下 2.梁遇到暗柱该如何锚固,参考图集是什么?问题补充:下面是个‘一’形的暗柱
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户您好,您这个问题就是出在这个梁的支座处。您的上边的那个支座是默认在了轴线处(小叉号处),而下边那个是默认到了上边,就出现了您这种情况。正确的应该是到上边的。您只需要重新提取梁跨就可以了。
2012-06-04 10:10:11
-
计算式下图是对的
2012-06-02 17:45:12
-
可以把梁下面的支座放出来么,你这样根本就看不出来,上面的支座都是直锚,这个没有错,下面是什么支座,不懂?
2012-06-02 18:21:13
-
两个都重新识别支座看看
2012-06-04 09:56:35
-
两个人画图,画法不一样,计算结果肯定有误差,节点设置和计算设置都一样,抗震等级和砼标号不一样,计算结果锚固是不一样的 图2梁在F轴方向(上面)支座应该是直锚,下面图没显示与什么构件交接确定不了
2012-06-04 10:38:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看