lk 2012-06-04 10:18:54 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 642查看 5回答
钢筋搭接方式
在GGJ2009软件当中,钢筋直径25mm以下,如何设置梁上部钢筋采用绑扎和梁下部钢筋采用单面焊接;通长钢筋超过12m需要用搭接如何设置
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“梁上部钢筋采用绑扎和梁下部钢筋采用单面焊接”没有这样设置的选项。 “通长钢筋超过12m需要用搭接”就钢筋的 定尺长度 ,可以设置的。
2012-06-04 13:03:42
-
在工程设置里面的【搭接设置】中输入,软件会根据你的设置正确判断的。
2012-06-04 10:21:54
-
工程设置-------【搭接设置】
2012-06-04 10:26:43
-
在点击工程设置-----点击计算设置-----点击搭接设置-----然后在框架梁里面设置连接方式和定尺长度
2012-06-04 10:33:40
-
就像楼上的朋友所说 在工程设置里,修改一下搭接设置就可以
2012-06-04 11:15:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看