浮生 2013-08-06 14:36:14 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 1027查看 1回答
窗台梁钢筋这种情况该如何布置
如图,图纸设计窗台梁通长布置,此窗户窗台梁有特别注明,我用了过梁布置,通长的窗台梁我用的圈梁布置,重叠了,应该怎样处理,如果用挨个打断的话,工作量巨大,请老师给予指点,是否有更好的解决办法
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的做法是错误的。 都是窗台梁,都应该用圈梁定义,至于有特殊说明的,就单独定义单独画图,不能重叠布置的呀。 (打断,分截布置)
2013-08-06 14:39:13
-
在布置板的钢筋时!有这样一句话!本图中未注明的板配筋均为c8-200,未注明的分布筋均为6a6-200!那我在布置钢筋时 底筋布置c8-200,双向布置,那我的负筋是布置c8-200还是a6-200
-
板内主钢筋应锚入梁或者墙内,下铁应伸至梁或墙中心线(边板则至少伸至板端)问题补充:图纸总说明中有规定:边板则至少伸至板端,怎么设置???
-
板内主钢筋应锚入梁或者墙内,下铁应伸至梁或墙中心线(边板则至少伸至板端)问题补充:图纸总说明中有规定:边板则至少伸至板端,怎么设置???
-
图纸是这样的,L5中侧面钢筋2C12该定义在哪?这个2C12算构造筋还是扭筋?还有C8-200该定义在哪?谢谢各位老师了。另一张图侧面钢筋分两排布置的话该如何定义?新手求指导,谢谢啦。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看