消防联动中的控制模块(接口)和报警模块有什么区别?
控制模块(接口)和报警模块分别安装在什么位置?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防中的模块,说白了就是一个接点(像继电器一样),这个接点接收外部的信号进行开启和闭合。所谓控制模块,就是它可以控制设备,如警铃等,它的工作原理是:当消防主机探测到了启动信号后(如温感动作),就向相应区域的控制模块发信号,使模块的接点闭合,从而接通警铃的电源回路,警铃响。 报警模块又叫输入模块,通常是探测设备(如烟感、温感)动作后,使模块的接点闭合,消防主机能够探测到模块接点闭合,从而启动相应灭火设备。 两种模块一般都装在模块箱内,从安装位置并不能区分两种模块。区分它们只能靠工作原理,如果从消防主机接收信号,从而控制设备,就是控制模块(又称输出模块);如果接收探测设备的信号,然后向主机发送信号,就是报警模块(又称输入模块)
2012-06-08 00:26:18
-
消防工程中的控制模块或报警模块的具体安装位置,可以在平面图并结合消防火灾自动报警干线接线系统图分析看的出来的。
2012-06-08 08:14:04
-
以消防主机为中心点,消防主机发出信号用模块控制远程设备的,此类模块叫输出模块。远程设备触点动作通过模块给消防主机的信号,此类模块叫输入模块。两种功能都有的为输入/输出模块。模块安装在远程设备就近。
首次提交 2021-03-22 10:44:00 最近修改2021-03-22 10:44:00 (修改过3次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看