• 电缆预留问题

    电缆从高压配电柜顶部出来,沿垂直桥架向上进水平桥架敷设,末端再沿垂直桥架向下从变压器的顶部进入变压器。请问电缆的预留是这样计算吗:出配电柜2米+进桥架1.5米+出桥架1.5米+进变压器3米,最后的量再乘以2.5%的弛度和波形弯度。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该是这样的再加电缆终端头的量第个头是1.5米。2米是盘下进出线留、3米是变压器留、头留1.5米检修用。

    2012-06-11 12:32:12 

  • 从高压柜上部出线时按照‘柜体的高+宽计算预留长度’+{(垂直桥架长度+水平桥架距离+垂直桥架长度)*1.025}+变压器预留长度=工程量长度。