• 剪力墙顶板和底部加强筋

    剪力墙水平和垂直布筋为双层C12@200,顶部和底部全为2C25,软件中其它钢筋中有一个水平加强筋,输入后发现它不扣除应该扣除的4根C12钢筋,手动改动后重新计算,那4根C12钢筋又自动加上去了

    问题补充:请问如何处理这种顶部和底板加筋的剪力墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙顶部和底部全为2C25,此筋为压墙筋,在软件中压墙筋栏输入4C25就可以,水平加强筋没有扣除可以在编辑钢筋中扣除后锁定构件,计算汇总就不会变化了。

    2012-06-13 09:01:03 

  • 可以在属性中打开其它属性,在压墙筋中输入。

    2012-06-13 08:58:24 

  • 剪力墙水平和垂直布筋为双层C12@200,顶部和底部全为2C25,软件中其它钢筋中有一个水平加强筋,输入后发现它不扣除应该扣除的4根C12钢筋,手动改动后重新计算,那4根C12钢筋又自动加上去了,手动改动后需要锁定构件,再汇总计算就可以了。

    2012-06-13 09:01:12 

其他类似问题 查看更多