• 卫生间防水卷边高度的设置?

    图纸设计说明:蹲式大便器楼板比楼面降500 卫生间做法如下: 1、300*300*8厚防滑地砖铺平拍实,1:1水泥砂浆擦缝 2、40厚C20细石混凝土,随捣随抹平 3、1:6炉渣混凝土填充层 4、2厚聚氨脂防水涂料防水层,四周上翻至楼面以上300高 5、20厚1:2水泥砂浆找平层 我在软件中设置防水翻边高度时,二层及以上的卫生间卷边高为500+300=800 那么首层卫生间的卷边高度应设置为多少呢?是800还是300?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好,根据您的描述,二层为500+300的防水高度,那么我们首层的话应该按照设计图来做,如果设计图中首层的卫生间也是降了500的楼面高,而且有说明四周上翻至楼面以上300高,那么就是800.如果没有降下500,那就是300即可。 具体请查看图纸说明,我们要依据设计来做。

    2012-06-15 08:57:14 

  • 首层卫生间的卷边高度应设置为300

    2012-06-13 11:37:15 

  • 我在软件中设置防水翻边高度时,二层及以上的卫生间卷边高为500+300=800 那么首层卫生间的卷边高度应设置为多少呢?是800还是300? 二层及以上是800,首层看设计图纸,看图纸比正常结构面下不是500的话,按300即可

    2012-06-13 11:40:59 

  • 按你说的,首层应该也是800,

    2012-06-13 11:57:25 

  • 应该是300+40+8+填充层厚度为上翻高度。

    2012-06-13 13:09:12 

  • 我在软件中设置防水翻边高度时,二层及以上的卫生间卷边高为500+300=800是错误的,只能是300. 那么首层卫生间的卷边高度应设置为多少呢?还是300。

    2012-06-13 14:02:35 

  • 看情况拉,一般是200-500不等,根据实际情况来,你那个马桶降的有点狠,自然防水起来的要高一点

    2012-06-13 15:39:31 

  • 首层一般不用作800,把首层设计要求垫层的高度加上填充层厚度加上要求上返高度300即可。

    2012-06-13 17:40:36 

  • 首层应该是做到找平层上300高的位置就可以了

    2012-06-13 20:02:41 