• 卫生间防水卷边高度的设置?

    图纸设计说明:蹲式大便器楼板比楼面降500 卫生间做法如下: 1、300*300*8厚防滑地砖铺平拍实,1:1水泥砂浆擦缝 2、40厚C20细石混凝土,随捣随抹平 3、1:6炉渣混凝土填充层 4、2厚聚氨脂防水涂料防水层,四周上翻至楼面以上300高 5、20厚1:2水泥砂浆找平层 我在软件中设置防水翻边高度时,二层及以上的卫生间卷边高为500+300=800 那么首层卫生间的卷边高度应设置为多少呢?是800还是300?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (17) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好,根据您的描述,二层为500+300的防水高度,那么我们首层的话应该按照设计图来做,如果设计图中首层的卫生间也是降了500的楼面高,而且有说明四周上翻至楼面以上300高,那么就是800.如果没有降下500,那就是300即可。 具体请查看图纸说明,我们要依据设计来做。

    2012-06-15 08:57:09 

  • 按你说的,首层应该也是800,

    2012-06-13 11:56:57 

  • 首层按卫生间地面面层上翻300,应该是300+8+40+填充层厚度

    2012-06-13 13:04:28 

  • 同意 徐晖 “蹲式大便器楼板比楼面降500 这样的排水设计方案是比较新的一个方案(同层排水) 将所有的排水管道全部预埋到500以下去 这样做在排水的时候能够很好的降低噪音 全部都是下层500的 首层设置也是800”的说法

    2012-06-14 20:41:20 

  • 卫生间防水卷边高度的设置300

    2012-06-13 11:39:03 

  • 蹲式大便器楼板比楼面降500 这样的排水设计方案是比较新的一个方案(同层排水) 将所有的排水管道全部预埋到500以下去 这样做在排水的时候能够很好的降低噪音 全部都是下层500的 首层设置也是800

    2012-06-13 11:54:00 

  • 按建筑完成面来定上翻高度的。不管结构标高。多看看一些标准图集。

    2012-06-13 13:26:21 

  • 你好,规范有要求,翻边高度(做法完成后)250-300即可,与板的标高无关

    2012-06-13 13:59:54 

  • 300 规范表示跟板标高无关

    2012-06-13 14:16:13 

  • 看情况拉,一般是200-500不等,根据实际情况来,你那个马桶降的有点狠,自然防水起来的要高一点

    2012-06-13 15:31:26 

  • 卫生间防水卷边高度的设置500+300

    2012-06-13 16:15:02 

  • 300就可以啦,跟楼板的结构标高没有关系

    2012-06-13 17:34:38 

  • 卫生间防水的卷边高度就是做法说明中的上卷300.

    2012-06-13 17:37:26 

  • 图纸有要求的,按图纸要求做,没要求的按施工规范做。 +-0上300就可以了。

    2012-06-13 19:54:48 

  • 按照设计要求来做

    2012-06-13 20:19:16 

  • 应该是地面完成面以上的高度

    2012-06-13 21:32:45 

  • 上翻300.

    2012-06-13 22:17:17 