wa****@163.com 2012-06-16 17:18:29 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 1636查看 5回答
广联达中为什么我画了一条梁4跨,却被断成了3段,在支座处?也不能合并,重画也不行?怎么处理?
广联达中为什么我画了一条梁4跨,却被断成了3段,在支座处?也不能合并,重画也不行?怎么处理?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广联达中为什么我画了一条梁4跨,却被断成了3段,在支座处?也不能合并,重画也不行?怎么处理?--------------原因1:可能和其它梁重合;原因2:属性中标高选择了顶板顶标高;你自己检查一下吧。 你换个位置画画呢? 你框选一下看看是不是有小碎梁或检查一下分层是否有梁。
2012-06-16 19:48:31
-
你要一条线画到头的,不能分段画。
2012-06-16 17:19:55
-
是你的绘制方法不对,你在画的时候不能点顿,只能从起点画一直画到终点,中间没有间断,这样才行。建议重新画吧。
2012-06-16 17:48:48
-
绘制时从起始端一下拉到末端;绘制后点梁原位标注、选平法表格看是否为4跨,是4跨就正确。
2012-06-16 17:22:14
-
应当一条线从起点画以终点,如果支座不正确,可以设置一下。
2012-06-16 17:25:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看