WLJ912574497 2012-06-18 14:36:03 | 黑龙江省 其他专业 | 7091查看 9回答
构造柱植筋 下部植筋 上部是否也植筋?
构造柱植筋 下部植筋 上部是否也植筋?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果没有预留插筋或者预埋铁件,那就必须植筋补救了。
2012-07-23 09:43:10
-
几种情况都可以
2012-06-18 16:48:43
-
构造柱植筋 是结合构造柱的做法 :先退后进 开始在150高度处设置第一皮拉结筋 以后的根据高度每500设一批
2012-06-19 13:46:22
-
上下部均需要植筋
2012-06-19 00:24:25
-
植筋,焊接预埋件,都是可以处理的。
2012-06-19 09:29:51
-
赞同二楼的说法
2012-06-19 10:20:36
-
根据你的施工图来
2012-06-21 02:46:48
-
框架结构一般是下部植筋、上部植筋。 这主要是指砌体等二次结构中的构造柱。
2012-06-18 14:53:47
-
构造柱植筋 下部植筋 上部是否也植筋?如果在现浇上部梁时没有预留钢筋或预埋件就需要植筋;能够预留钢筋或埋埋件的尽量不采取植筋。
2012-06-18 15:00:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看