ba****@126.com 2012-06-19 10:29:19 | 辽宁省 安装 | 1041查看 3回答
电气中,配电箱与配电箱之间是穿电缆还是铜导线?
电气中,配电箱与配电箱之间是穿电缆还是铜导线? 如果穿铜导线,什么时候是穿电缆呢?从AL1到AL1-1是BV-5*10 SC32 WC
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳配电箱与配电箱之间是敷设导线还是电缆要看设计; BV-5*10 SC32 WC 指的是5根BV10mm2的导线,穿DN32的钢管(SC为焊接管,RC为镀锌管),管暗敷设在墙内 这个设计如改为YJV-5*10 sc32 WC,就是指敷设一根5*10的电缆了(以下同上);
2012-06-19 10:37:54
-
这要根据设计来做
2012-06-19 10:37:44
-
这个是设计规定的。一般设计时都要验算,采用多大的线的,以系统图为准。供参考。
2012-06-19 10:43:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看