• 电气中,配电箱与配电箱之间是穿电缆还是铜导线?

    电气中,配电箱与配电箱之间是穿电缆还是铜导线? 如果穿铜导线,什么时候是穿电缆呢?从AL1到AL1-1是BV-5*10 SC32 WC
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    配电箱与配电箱之间是敷设导线还是电缆要看设计; BV-5*10 SC32 WC 指的是5根BV10mm2的导线,穿DN32的钢管(SC为焊接管,RC为镀锌管),管暗敷设在墙内 这个设计如改为YJV-5*10 sc32 WC,就是指敷设一根5*10的电缆了(以下同上);

    2012-06-19 10:37:54 

  • 这要根据设计来做

    2012-06-19 10:37:44 

  • 这个是设计规定的。一般设计时都要验算,采用多大的线的,以系统图为准。供参考。

    2012-06-19 10:43:24 