红中 2013-03-23 20:25:16 | 辽宁省 安装 | 4075查看 3回答
关于电缆在配电箱中是预留
电缆在配电箱中预留多少,每个预算员都有不同的理解。有人认为是配电箱的半周长,还有人认为是3.5米(进箱预留2米,电缆头检修余量1.5米),请大家都谈谈自己的观点,认为那种预留更合理?还有其他的预留方式吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆在配电箱中预留,配电箱周长的一半+电缆头检修余量1.5米。
2013-03-23 21:53:32
-
连接设备导线预留长度(每一根线) 序号 项目 预留长度 说明 1 各种开关箱、柜、板 高+宽 盘面尺寸 2 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、起动器、母线槽进出线盒等 0.3m 以安装对象中心算 3 由地平管子出口引至动力接线箱 1m 以管口计算 4 电源与管内导线连接(管内穿线与软、硬母线接头) 1.5m 以管口计算 5 出户线 1.5m 以管口计算 电缆在配电箱中预留长度,是配电箱的半周长。
2013-03-23 21:22:11
-
电缆在配电箱中预留多少,每个预算员都有不同的理解。有人认为是配电箱的半周长,还有人认为是3.5米(进箱预留2米,电缆头检修余量1.5米),请大家都谈谈自己的观点,认为那种预留更合理?还有其他的预留方式吗? 答:进出箱柜预留2米,电缆头预留量1.5米,还有就是总长度的张弛度2.5%
2013-03-24 16:10:44