支座内箍筋如何贯通设置
关于基础梁以桩顶为支座,支座内箍筋如何贯通设置的问题 问题描述: 1、施工设计图基础为挖孔桩,KL、KZL、KZCL梁以桩为支座。KL、KZL、KZCL梁以上为多层砖砌墙体。 2、施工实践中上述KL、KZL、KZCL梁在桩支座内箍筋贯通设置。 3、11G101-3P22有箍筋贯通设置条件说明。 4、钢筋GGJ2009中框架梁、基础梁箍筋均以支座边缘(50)起布置第一道箍筋。 5、问题:钢筋GGJ2009中框架梁、基础梁箍筋在支座内箍筋如何贯通设置,此选项可否增加在计算设置中?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、施工设计图基础为挖孔桩,KL、KZL、KZCL梁以桩为支座。KL、KZL、KZCL梁以上为多层砖砌墙体。---只能在--其他钢筋--中输入软件没有计算的部分 2、施工实践中上述KL、KZL、KZCL梁在桩支座内箍筋贯通设置。---只能在--其他钢筋--中输入软件没有计算的部分 3、11G101-3P22有箍筋贯通设置条件说明。。---只能在--其他钢筋--中输入软件没有计算的部分 4、钢筋GGJ2009中框架梁、基础梁箍筋均以支座边缘(50)起布置第一道箍筋。----可以改计算设置 5、问题:钢筋GGJ2009中框架梁、基础梁箍筋在支座内箍筋如何贯通设置,此选项可否增加在计算设置中?可以,在计算设置中选: 是
2012-06-24 09:57:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看