24****@qq.com 2012-06-22 09:59:29 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1714查看 3回答
关于梁的架立筋
KL1(1),C8@100/200(4);2C25+(2C12);7C25 左支座负筋6C25,右支座没有负筋 这种情况下,架立筋2C12该怎样配置?长度=净跨/3+2*150,还是锚固在右支座内? 如果长度=净跨/3+2*150,那么右端是不是只能配置双字箍? 如果是锚固在右支座内,那么锚固长度是多少?左端搭接是150还是LLe?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好: 架立筋是在梁上部无负筋区域内布置。在框中布置即可。关于他的计算方式分为抗震和非抗震。 抗震情况:长度L= 净跨/ 3+ 2 *L1e(搭接) 非抗震情况: 长度L=净跨/ 3+ 2 * 150 注意:架立筋的计算不用区分端跨和中间跨。 希望能够帮助到你
2012-06-22 10:20:14
-
这种情况下,架立筋2C12该怎样配置?长度=净跨/3+2*150,还是锚固在右支座内?=======锚固在右支座内。 如果长度=净跨/3+2*150,那么右端是不是只能配置双字箍?====不会采用这种做法。 如果是锚固在右支座内,那么锚固长度是多少?左端搭接是150还是LLe?===============按构造筋在支座内的锚固长度计算。
2012-06-22 10:21:04
-
架立筋2C12是净跨/3+2*150,不过你这里右支座没有附加筋,在识别梁时注意,右支座填写上架立筋2C12,这架梁架立筋2C12应该是一向搭接150,另一向到梁端弯折锚固支座 架立筋与附加筋搭接是150,关于右支座弯折15*d,应该是正确的 右支座弯折15*d可以取消,在编辑钢筋中修改锁定即可
2012-06-22 10:18:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看