• 双层双向的钢筋用多板还是单板

    请问,在GGJ2009中: 1、布置受力筋时,如下图,您是怎么布置的,用单板还是多板; 2、有电子版的图纸,板负筋您是导图还是自己画啊? 谢谢主!

    双层双向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、如果现浇板顶标高全部相同,上层双向钢筋可以按多边进行布置;如果现浇板厚度相同,顶标高同样相同,双层双向受力筋可以使用多边进行布置;如果现浇板顶标高不同、现浇板厚度也不同,就只能使用单板进行布置受力筋的。 2、有电子版的图纸,板负筋我是导图,但也不是太快,与自己画负筋布置相差不是太大的。

    2012-06-25 15:37:35 

  • 按单板布置双层双向钢筋

    2012-06-25 10:16:11 

  • 受力筋尽量手动绘制

    2012-06-25 11:36:53 

  • 1、布置受力筋时,如下图,您是怎么布置的,用单板还是多板; 用单板还是多板,主要是看布置钢筋的板是钢筋是否一致,板构件是否相连 2、有电子版的图纸,板负筋您是导图还是自己画啊? 有电子版,可以通过导图,但是板钢筋来说一般能导的钢筋不多,所以可以把CAD图上有的钢筋导入,不能导入的再补画

    2012-06-25 12:16:43 

  • 1、按多板绘制!可以增加接头数量。 2、负筋按手画,导图出错更多,修改更麻烦。 3、以上仅是个人做法,施工单位的立场!

    2012-06-26 08:04:01 

  • 单板和多板都可以完成的,主要是要看设计的要求。 这样的设计要求和说明,一般是单板布置双层双向钢筋。

    2012-06-25 10:13:41 

  • 有电子版的图纸尽量用电子版的,只要导入软件不乱码就行;按单板还是按多板布置要根据设计要求,按多板布置钢筋量要大于单板工程量

    2012-06-25 10:22:53 

  • 未注明的板厚为200,配置双层双向C12@180,个人理解是对单板来说的,应该用单板来画;对已注明的根据图纸来划分单板和多板绘制。单板和多板布置钢筋的区别在于:用多板布置钢筋的时候单根钢筋较长,需计算搭接和两端锚固,用单板布置时一般不要搭接,只计算在两端支座处得锚固(实际施工也是如此),一般情况下,用单板布置的钢筋量要比多板布置的钢筋量大。如图纸标注的是多板的情况,但在实际施工钢筋下料的时候,如果钢筋过长也会分段通过搭接实现,单根钢筋的总长度是有限的。

    2012-06-25 14:56:04 

  • 1如果工程不太大的话用手动画负筋就可以了,也可以用反建构件来操作, 2其实实际做的时候底筋是以板为单位断开布置的,面筋是按几个相同板一块布置的。这样做施工比较方便,到那时作为咱们预算人员这两个差不了多少量,就是会稍微影响接头的量,单板布置接头量减少,但钢筋锚固增多了;如果按多板布置会增加接头数量,但是钢筋量会减少,所以基本是持平的

    2012-06-25 21:07:38 