yuwei838402 2012-06-25 16:30:38 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1927查看 2回答
剪力墙中有压墙筋时请问是否还需要设暗梁
剪力墙中有压墙筋时请问是否还需要设暗梁
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这要看设计图纸要求,有墙压筋,设计一般是没有暗梁了。
2012-06-25 16:31:29
-
你好: 没那必要把压墙筋设置成暗梁,正常情况下,有压墙筋就不会有暗梁,二者不会同时出现。另外,墙属性里有“压墙筋”选项,可以直接输入。
2012-06-28 07:23:05
-
1、有暗柱的地方也要画剪力墙,但是剪力墙居然算出压墙筋出来 请问怎样设置就不会计算压墙筋?2、墙顶有压墙筋,水平筋要减少一道吗?墙顶有暗梁呢?依据什么呢
-
当剪力墙长度小于800时两边的框架梁角筋需穿过剪力墙,配箍筋作为暗梁
图纸说明中要求“当剪力墙长度小于800时两边的框架梁角筋需穿过剪力墙,配箍筋作为暗梁”,请问两边的框架梁的角筋如何穿过中间剪力墙而不断开?软件中怎么设
-
剪力墙在各层高处设置暗梁,那么剪力墙约束边缘构件外是否还要增设暗柱。如果不需要的话,有什么依据?
剪力墙在各层高处设置暗梁,那么剪力墙约束边缘构件外是否还要增设暗柱。如果不需要的话,有什么依据?补充问题: 补充问题:请问此处存在争议吗?
-
剪力墙与型钢混凝土柱(箱型钢柱)交接时墙水平钢筋和压墙筋需要焊接套筒吗?
图纸箱型钢柱外还有20mm钢筋混凝土,和您给的图集不太一样。墙水平钢筋无法贯通和像图集那样伸入钢芯柱内,请问这样的墙水平钢筋和压墙筋应该怎样锚固,是否需要在钢柱上焊套筒链接?补充问题:
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看