• 关于框架梁在中间支座的锚固问题。

    在设置框架梁支座锚固时,根据11G101中梁的端支座锚固是0.4lae+15d。 而中间支座的锚固长度是大于等于lae且大于等于0.5hc+5d 软件中的支座设置只有端支座一种,,,那中间支座的设置怎么处理。

    11G

    梁支座

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 中间支座只有钢筋通过,没有锚固问题

    2012-06-28 10:57:51 

  • 梁中间支座节点做法软件是按图集节点要求设置的,这个不用考虑,中间支座也可以设置钢筋通过。 个别梁端支座设置不要再节点设置中设置,那样整个楼全部包括了,可以点击个别梁属性在节点设置里修改

    2012-06-28 11:22:13 

  • 你好: 软件对梁中间支座节点做法已经根据图集节点要求内置好了,所不同的在于,“计算设置”内展示出来的节点可以修改数值,而“计算设置”内没有展示出来的节点软件是不支持修改的。应该可以修改,详截图

    答疑解惑

    2012-06-28 10:31:12 