huang 2012-06-29 22:16:33 | 四川省 其他专业 | 664查看 3回答
暗柱从钢筋导入算量时对工程有何影响?
请部工程量导入钢筋模型时,暗柱是否应该导入,导入与否对工程量有何影响?问题补充:如果导入后剪力墙模板量会增加吗,如果不导入凸出墙面暗柱砼量能算到吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱是可以不导入的,导入时模板工程量也不会增加的。不导入暗柱,只要原来暗柱的位置有剪力墙,那么工程量就能够正确的计算。
2012-06-29 22:24:01
-
已采纳你好,暗柱只是剪力墙加强带,只要保证在钢筋里剪力墙要画到暗柱边,原来暗柱的位置有剪力墙,在导入图形的时候可以把暗柱删掉,不会影响剪力墙模版的量。
2012-06-30 17:12:13
-
已采纳你好,在钢筋算量的时候暗柱处剪力墙画通,在导入图形里面的时候暗柱是不需要的。
2012-06-29 22:39:37
-
由于工程量有点大,想把地下室与地上部分分别算,有没得什么放,让柱的钢筋很好的连接不重复或少算?
由于工程量有点大,电脑配置不好。想把地下室与地上部分分别算,有没得什么方法,让地下室柱墙的钢筋与地上部分交接处很好的连接不重复或少算量?
-
由于工程量有点大,想把地下室与地上部分分别算,有没得什么方法,让柱的钢筋很好的连接不重复或少算?
由于工程量有点大,电脑配置不好。想把地下室与地上部分分别算,有没得什么方法,让地下室柱墙的钢筋与地上部分交接处很好的连接不重复或少算量?
-
请问下: 一 、墙、填充墙、梁,框架柱、暗柱、板 应画到什么位置,是轴线交点还是边皮 ,有很多不同的说法,我想听下具体统一的 二、以上画法对导入钢筋算量有影响吗,有影响的话,应怎么画
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看