飘叶 2010-09-04 10:56:41 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1438查看 7回答
钢筋搭接设置的问题
工程为剪力墙结构: 图纸说明:机械接头应符合《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)。直径大于等于18的钢筋采用机械连接,直径小于18的钢筋可采用搭接连接,梁柱纵向钢筋接头宜优先采用机械连接接头。 问题: 1.梁柱包括暗柱吗? 2.是不是梁和柱的搭接设置直径小于18的也要改为机械连接?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.梁柱包括暗柱吗? 是的 2.是不是梁和柱的搭接设置直径小于18的也要改为机械连接? 是所有需要连接的
2010-09-04 11:05:17
-
1.梁柱包括暗柱吗? 暗柱不是柱,按照墙计算; 2.是不是梁和柱的搭接设置直径小于18的也要改为机械连接? 不是,是优先考虑,但是不是必须;
2010-09-04 10:58:42
-
1.梁柱包括暗柱. 2.梁和柱的搭接设置直径小于18的,有条件时也要改为机械连接。
2010-09-04 11:01:04
-
1、不包括,暗柱属于剪力墙加强构造(暗梁不是梁,暗柱不是柱); 2、设计者的意思是可采用,也可不采用,“可”是个程度,见规范说明(国家规范都有这一页)。这一项(18以下的连接形式)要根据实际情况确定,现场方案是可以选择的(设计者说“可”即表示开放了这一选择)。
2010-09-04 11:00:12
-
你可以根据现场的做法进行搭接设置的,但一般钢筋超过18就采用机械连接的。
2010-09-04 14:02:15
-
工程为剪力墙结构: 图纸说明:机械接头应符合《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)。直径大于等于18的钢筋采用机械连接,直径小于18的钢筋可采用搭接连接,梁柱纵向钢筋接头宜优先采用机械连接接头。 问题: 1.梁柱是包括“暗柱”的。 2.梁和柱的搭接设置,受力筋直径小于18的应该是要改为机械连接的,如果直径小于12就不用改机械连接了。
2010-09-04 14:32:36
-
你好:按照要求直径大于等于18的钢筋采用机械连接,这是肯定的说法了。 直径小于18的钢筋可采用搭接连接,梁柱纵向钢筋接头宜优先采用机械连接接头。这时可以随便采用那种方法了,凡是有“宜、可”都是可以选择来做的。
2010-09-04 19:33:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看