• 钢筋搭接设置的问题

    工程为剪力墙结构: 图纸说明:机械接头应符合《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)。直径大于等于18的钢筋采用机械连接,直径小于18的钢筋可采用搭接连接,梁柱纵向钢筋接头宜优先采用机械连接接头。 问题: 1.梁柱包括暗柱吗? 2.是不是梁和柱的搭接设置直径小于18的也要改为机械连接?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.梁柱包括暗柱吗? 是的 2.是不是梁和柱的搭接设置直径小于18的也要改为机械连接? 是所有需要连接的

    2010-09-04 11:05:17 

  • 1.梁柱包括暗柱吗? 暗柱不是柱,按照墙计算; 2.是不是梁和柱的搭接设置直径小于18的也要改为机械连接? 不是,是优先考虑,但是不是必须;

    2010-09-04 10:58:42 

  • 1.梁柱包括暗柱. 2.梁和柱的搭接设置直径小于18的,有条件时也要改为机械连接。

    2010-09-04 11:01:04 

  • 1、不包括,暗柱属于剪力墙加强构造(暗梁不是梁,暗柱不是柱); 2、设计者的意思是可采用,也可不采用,“可”是个程度,见规范说明(国家规范都有这一页)。这一项(18以下的连接形式)要根据实际情况确定,现场方案是可以选择的(设计者说“可”即表示开放了这一选择)。

    剪力墙

    2010-09-04 11:00:12 

  • 你可以根据现场的做法进行搭接设置的,但一般钢筋超过18就采用机械连接的。

    2010-09-04 14:02:15 

  • 工程为剪力墙结构: 图纸说明:机械接头应符合《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)。直径大于等于18的钢筋采用机械连接,直径小于18的钢筋可采用搭接连接,梁柱纵向钢筋接头宜优先采用机械连接接头。 问题: 1.梁柱是包括“暗柱”的。 2.梁和柱的搭接设置,受力筋直径小于18的应该是要改为机械连接的,如果直径小于12就不用改机械连接了。

    2010-09-04 14:32:36 

  • 你好:按照要求直径大于等于18的钢筋采用机械连接,这是肯定的说法了。 直径小于18的钢筋可采用搭接连接,梁柱纵向钢筋接头宜优先采用机械连接接头。这时可以随便采用那种方法了,凡是有“宜、可”都是可以选择来做的。

    2010-09-04 19:33:01 