波波 2012-07-01 11:10:40 | 广东省 云翻样 | 690查看 5回答
通梁太长了15米,怎么断开成想要的长度啊?
钢筋的原材料才12M,有的通梁太长了,怎么讲梁开成想要的长度啊??
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不能分段计算,要按通长计算,钢筋的搭接广东定额在相应的子目中已经包含。
2012-07-01 11:12:58
-
你好:梁的通长筋按规范要求是要考虑接头位置的,请看图集里的要求。
2012-07-01 11:55:02
-
上通长在梁跨1/3处断开,底通长在支座处断开,要留足锚固喔.
2012-07-01 11:22:06
-
这个有规范的,不能断开
2012-07-01 14:59:11
-
按你的想法的话可以在工程设置中的模数设置里的其他钢筋长度模数里输入你要的模数
2012-07-01 21:23:49