• 基础梁通长筋是图元长度的两倍,报错

    绘制的基础梁在汇总计算时总是报错“长度超过绘制图元的两倍”已做如下处理均无效:1、重提梁跨及重拾支座2、在计算设置里设置“遇支座断开”3、删除,重新绘制汇总计算等。而查看计算式时很明显通长筋贯通至承台外边了,这该怎么处理

    重提梁跨

    遇支座

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    2014-04-22 11:49:09 

  • 软件bug   我前两天也遇到过了

    你要把梁延伸到承台里面就好了  而且这梁不是基础梁   而是基础联系梁

    你选中之后   右键构件转换成基础联系梁就好了

    2014-04-21 18:23:16 