xinjizxm 2014-03-06 14:40:37 | 河北省 土建算量GCL2013 | 749查看 7回答
关于保护层
结施说明上说:一类环境下的梁、柱为30,板、墙为20. 二b类环境下的梁、柱为35,板、墙为25. 但是没有说明 过梁、暗梁、端柱、圈梁的保护层厚。请问,这些没说明的构件保护层怎么设置呢?谢谢
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
sheji 设计上没有说明的保护层厚度应该按规范设置,广联达的默认设置就是按规范设置的
2014-03-06 16:26:37
-
梁、暗梁软件默认保护层的厚度是20mm,圈梁25mm,柱、端柱软件默认保护层是20mm,如果图纸上没有交待清楚,你是二b类环境,过梁、暗梁、圈梁应该和梁设置相同的保护层(35);端柱应该同柱设置相同的保护层(35)
2014-03-06 16:28:44
-
基础是40-50mm,梁柱一般是30mm,其它的按照默认就可以,除非设计特殊说明
2014-03-06 18:13:47
-
没有说明 过梁、暗梁、端柱、圈梁的保护层厚,一般是默认软件保护层厚度即可。
2014-03-06 14:47:50
-
过梁、暗梁、端柱、圈梁的保护层厚按上面梁柱的保护层厚度即可
2014-03-06 14:42:49
-
用/表示分隔就可以了
2014-03-07 09:23:24
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看