• 关于过梁植筋重新施工问题

    过梁的植筋已经施工完成,现由于门洞高度由2200变更为2250,过梁植筋需重新施工,这里的重新施工的工序是如何进行的,重新施工指的是把整个过梁的钢筋全部重新施工,还是割短一部分钢筋,再重新补一部分通长筋呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    门洞有2200升高为2250,过梁也就必须升高50mm,这样的高差,原来的钢筋是不能使用的, 所以必须全部重新施工,施工的首要工序就是将上部筋、下部筋在两侧植筋后搭接处理。

    2012-07-18 16:01:31 

  • 需要搞清楚现场具体施工到什么程度,是钢筋施工完毕,还是模板施工完毕混凝土没有浇筑。如果浇筑完混凝土所有钢筋不能用重新制作、植筋、安装过梁。如没有浇筑混凝土只需要植筋,撤除过梁钢筋,原来植筋割断,然后在变更后的位置处植上筋。重新安装过梁与植筋搭接。

    2012-07-11 10:06:08 

  • 你好:需要搞清楚是两端都用植筋还是一端。两端都用植筋的话,从洞口两侧割断,然后在变更后的位置处植上可以与割下来的过梁主筋搭接的长度的主筋。如果是一端就割下一端,植一端与过梁搭接。

    2012-07-11 07:06:29 

  • 应该上下都要重新植筋,如果只重植下部筋的话梁的有效高度不够。

    2012-07-11 09:35:22 